超声波液位计怎么调?
来源: 烨立工控作者: 小杨点击数: 次时间:2023-06-26
超声波液位计采用非接触测量技术来监控液位情况,常应用于具有一定毒性、易燃性、高粘度以及腐蚀性的物料和液体当中。超声波液位计还具有重量轻、寿命长、稳定耐用、安装方便等方面的优势,在污水处理、化工生产等领域得到广泛应用。为使超声波液位计在实际工况中更好地发挥作用,本文就烨立工控YEH-KJ2X超声波液位计如何调试与量程确定介绍如下。
超声波液位计量程和盲区确定
量程和盲区是反映超声液位计的两个重要的指标。量程是指能测量的zui大范围,反映的是换能器的灵敏度。盲区是反映换能器好坏的重要指标。盲区也称si区,超声波液位计测量不到的一段距离,它是由于超声换能器的余震造成的。相同量程的产品盲区越小,说明这个换能器的设计越好。对一些密闭罐体或者短量程的测量来说安装会越方便,因此盲区成为相同量程产品衡量换能器做得好坏的一个重要指标。
如测量的是液体,可按标准量程选型;如测量的是固体,应选择较大的量程;如测量的是较为松软的物体(比如面粉、棉花、海绵)将无法使用;如测量的液位表面有覆盖面较大的气泡,也要选择较大量程的超声波液位计,但如气泡厚度超过5cm时则不推荐使用;如空气中有粉尘或者蒸汽等较为复杂的工况时,是否需要选择较大量程的超声波液位计,请事先向烨立工控技术人员咨询。
基本上大部分用户在选择超声波液位计的时候,都按照罐体的高度来选择并没有考虑留余量这就难免会出现一些问题。比如在测量盐酸液位的罐体中,由于介质挥发性强,罐体内的空气可能会悬浮大量的细小液体颗粒,导致超声波液位计的部分声波发生散射。对于这种现象当若液体下降到较低位置时,超声波液位计就可能出现接受不到回波的情况。因此,建议用户在选择量程时,把测量的大距离增加30-50%。即6米高的罐子,zui好选择10米的YEH-KJ2X超声波液位计来测量。
超声波液位计调试与设置
1、键盘说明
【SET】:菜单键。按【SET】出现密码界面,输入密码进入菜单,设置完毕后,按【SET】键退出菜单。
【▲】: 下翻键和数字键。在菜单中,该键作为菜单的下翻键用,在更改数据时,该键作为数字键用。
【▶】: 移位键和上翻键。在菜单中,该键作为菜单的上翻键用,在更改数据时,该键作为移位键用。
【ok】: 确认键。选择菜单或确认选项和数据。
2、密码说明
按【SET】键,出现密码界面:“0000”,按【▲】键将第yi位改为2,即“2000”,按【OK】键即可进入参数设置菜单界面。
3、参数设置
(1)液位标定(P01)(注:此功能可由P04菜单实现,多数仪表无此菜单)
仪表安装完毕、上电后,液晶上会显示液位数值,而该数据往往与实际液位不符,故需要液位标定。液位标定步骤如下:按SET键,输入密码,再按【ok】键进入参数设置菜单。P01为液位标定菜单,按【ok】键进行P01液位标定,用【▶】键(移位)和【▲】键(数字更改)将数字改为实际液位值(如2.100),按【ok】键确认,再按【SET】键退出设置菜单,此时液晶第yi行显示“— — — ”,第二行显示“2.100”,表示仪表正在进行液位标定(此时不能移动仪表、不能断电)。当液晶第yi行显示“2.100”时,表示超声波液位计液位标定完毕。
(2)20mA设置(P02)
在仪表正常工作时按【SET】键进入参数设置菜单,按【▲】键选择P02菜单,第二行数字即为20mA对应液位,按【ok】键进行设置。
(3)显示模式设置(P03)
P03菜单可更改显示模式,共有3种显示模式可供选择:
1. 00 显示距离;
2. 01 显示液位;
3. 02 显示液位和距离。
按【▲】键选择所需模式然后按【ok】键确认。
(4)探头高度(P04)
P04菜单可以显示探头高度,可查看探头高度是否符合现场情况,也可用于液位标定。直接按照现场情况更改探头高度值,便会自动校准H,L值。
(5)反应速度设置(P05)
P05菜单可更改仪表反应速度。液位变化速度越快,相应要求超声波液位计仪表反应的速度越快。本仪表有4中模式可供选择:
1. 00 zui快反应速度
2. 01 较快反应速度
3. 02 中速反应速度
4. 03 慢速反应速度
按【▲】键选择所需模式然后按【ok】键确认。
注意:仪表反应速度越快,仪表显示数据跳动越大;相反,仪表反应速度越慢,仪表显示数据越稳定。如果液位变化不是特别快,一般不用修改出厂设置。
(6)盲区设置(po6)
可更改仪表盲区以适应现场一些复杂工况。例如可以避开探头附近凸起物对仪表的影响。一般情况不用修改出厂设置。
(7)4-20mA测试设置(p09) (部分仪表无此功能)
P09为4-20mA 测试菜单,按【ok】键再按【▲】键可进行4-20mA输出测试。