0571-86695413
当前位置:网站首页 > 技术支持 > 问答中心 >

问答中心

超声波液位计怎么配控制仪?

来源: 烨立工控作者: 小杨点击数: 时间:2023-06-26
超声波液位计参数与功能:
1、信号输出一标配4~20mA或选配RS485、2322、精度→0.5%
3、发射全角一7°~12°发射角的大小和测距能力成正比
4、测距能力一俗称量程4、7、10、12、15、17、20m以及大功率50m
5、盲区→0.25~1.0m→盲区固有,菜单可查
6、分辨率→测量距离<10m-1mm,测量距离≥10m一10mm
7、防护等级→IP66
8、工作模式→测量距离L和测量液位H模式转换,菜单可选
9、环境温度→-15~+55℃


超声波液位计选型与数显报警控制仪选配:
选型选得是否恰到好处,对后续使用效果起到关键作用,在这里我们只是提供一般选型原则,仅供参考。
1、当使用环境不错并且系统只需要采集有关数据无需第二现场显时,一般只需选购超声波液位计不需要数显报警控制仪;当您还有其他要求时,比如需要继电器开关输出来控制其他电器机构时,则要超声波液位计和数显报警控制仪同时选购。烨立工控为你推荐一款
YL-C803单回路数显报警测控仪

YEH-X超声波液位计配单回路测控仪测液位

超声波液位计与报警控制仪应用示例:
液位变送器0-5米(标牌上),4-20mA输出,水位大于4米时输出报警,低于1米时报警(以cm为单位,即1m=100.0cm)
参数 名称 设定值 备注
Sn 信号输入类型 15 PUH为变送器zui高量程值
dot 信号输入小数点 1
PUL 量程下限 0.0
PUH 量程上限 500.0
ALo 下限报警 100.0
AHI 上限报警 400.0

控制水泵系统,下限继电器回差控制(以液位变送器5m,低于1米开泵,高于4米停泵为例,以cm为单位)
参数 名称 设定值 备注
Sn 信号输入类型 15 PUH为变送器zui高量程值
dot 信号输入小数点 1
PUL 量程下限 0.0
PUH 量程上限 500.0
ALo 下限报警 100.0
dLo 下限报警回差 300.0
 

2、当环境潮湿、不通风、扬尘多等环境比较恶劣,建议采用分体近传型,近传换能器密封好,具有一定防爆性能能够抵御恶劣环境,其欠缺的缺点是传输距离小点(zui大连接线长度约30m)。
 
超声波液位计不可应用范围:
由于以下物质的挥发气体或扬尘的吸声能力特强,所以一般情况下
超声波液位计不可以应用。比如发烟硫酸、硝酸、储存罐中的水泥粉、石灰粉、液体表面有大量的泡沫存在等;又比如到达换能器的温度60℃以上或储存罐压力≥0.4Mpa时不可以应用(如果应用在带温带压的储存罐,订货时必须说明)。
 

[提醒]  在线咨询热线:0571-28812826 , 0571-28115181 , 0571-28992602   |  售后服务热线:0571-86695413 。如果您对我们的产品有任何要求、意见或建议,您都可以以表单的形式反馈给我们,我们会给你专业的解答。

咨询热线:0571-28812826 , 0571-28115181 , 0571-28992602    |    传真:0571-86695412    |    邮箱:2851157320@qq.com

返回顶部

展开
在线客服系统