液位变送器怎么调?

来源: 烨立工控作者: 小杨点击数: 时间:2023-06-26
Q1:烨立投入式液位变送器怎么调试?
A:注:杭州烨立科技有限公司投入式液位变送器在出厂时已按铭牌标注量程校正,只要介质的密度等参数符合铭牌要求,一般无需调整。需要调整量程或零位,请按以下方法调校:(1)拧下保护盖,外接标准24VDC电源及电流表(要求0.2%级以上精度)即可调整;
(2)在投入式液位变送器没有液体的情况下,调节零点电阻器,使之输出电流4mA;
(3)投入式液位变送器加液到满量程,调节满程电阻器,使之输出电流20mA;
(4)反复以上步骤两三次,直到信号正常;
(5)请分别输入25%、50%、75%的信号校核投入式液位变送器误差;
(6)对于非水的介质,投入式液位变送器用水校验时,应按实际使用的介质密度产生的压力进行换算。如:介质密度为1.3时,校验1m量程时要用1.3m水位标定;
(7)调节完毕,拧紧保护盖;
(8)投入式液位变送器的校验周期为每年一次。

杭州烨立科技有限公司投入式液位变送器

注:杭州烨立科技有限公司专业生产液位变送器、液位传感器、水位传感器的厂家,同时也代理液位变送器进口品牌vuhz,欢迎咨询!

投入式液位变送器(水位传感器)是一种常用的液位测量仪器,一般适用于石油化工、冶金、电力、制药、供排水、环保等系统和行业的各种介质的液位测量。投入式液位变送器应该如何使用与安装呢?下面小编就来具体介绍一下投入式液位变送器的使用安装方法,希望可以帮助到大家。

Q2:投入式液位变送器使用与安装的注意事项:
(1)液位变送器运输、储存时应恢复原包装,存放在阴凉、干燥、通风的库房内。
(2)使用中发现异常,应关掉电源,停止使用,进行检查。
(3)接供电电源时应严格按照接线说明进行连接。

Q3:投入式液位变送器如何安装:
(1)液位计应安装在静止的深井、水池中时,通常把内径Φ45mm左右的钢管(不同高度打若干小孔,以便水通畅进入管内)固定于水中,然后将投入式液位变送器放入钢管中即可使用。
(2)变送器的安装方向为垂直,投入式安装位置应远离液体出入口及搅拌器。在有较大振动的使用场合,可在变送器上缠绕钢丝,利用钢丝减震,以免拉断电缆线。测量流动或有搅拌的液体的液位时,通常把内径Φ45mm左右的钢管在液体流向的反面不同高度打若干小孔。