超声波液位计怎么配控制仪?
        来源: 烨立工控作者: 小杨点击数:  次时间:2025-10-22
        
	超声波液位计参数与功能:
	
		1、信号输出一标配4~20mA或选配RS485、2322、精度→0.5%
		3、发射全角一7°~12°发射角的大小和测距能力成正比
		4、测距能力一俗称量程4、7、10、12、15、17、20m以及大功率50m
		5、盲区→0.25~1.0m→盲区固有,菜单可查
		6、分辨率→测量距离<10m-1mm,测量距离≥10m一10mm
		7、防护等级→IP66
		8、工作模式→测量距离L和测量液位H模式转换,菜单可选
		9、环境温度→-15~+55℃
		
		超声波液位计选型与数显报警控制仪选配:
		选型选得是否恰到好处,对后续使用效果起到关键作用,在这里我们只是提供一般选型原则,仅供参考。
		1、当使用环境不错并且系统只需要采集有关数据无需第二现场显时,一般只需选购超声波液位计不需要数显报警控制仪;当您还有其他要求时,比如需要继电器开关输出来控制其他电器机构时,则要超声波液位计和数显报警控制仪同时选购。烨立工控为你推荐一款YL-C803单回路数显报警测控仪
		
		 
		
			
				
				超声波液位计与报警控制仪应用示例:
			
				液位变送器0-5米(标牌上),4-20mA输出,水位大于4米时输出报警,低于1米时报警(以cm为单位,即1m=100.0cm)
				
					
						
							| 参数 | 名称 | 设定值 | 备注 | 
						
							| Sn | 信号输入类型 | 15 | PUH为变送器zui高量程值 | 
						
							| dot | 信号输入小数点 | 1 | 
						
							| PUL | 量程下限 | 0.0 | 
						
							| PUH | 量程上限 | 500.0 | 
						
							| ALo | 下限报警 | 100.0 | 
						
							| AHI | 上限报警 | 400.0 | 
					
				
			 
		 
		
		控制水泵系统,下限继电器回差控制(以液位变送器5m,低于1米开泵,高于4米停泵为例,以cm为单位)
		
			
				
					| 参数 | 名称 | 设定值 | 备注 | 
				
					| Sn | 信号输入类型 | 15 | PUH为变送器zui高量程值 | 
				
					| dot | 信号输入小数点 | 1 | 
				
					| PUL | 量程下限 | 0.0 | 
				
					| PUH | 量程上限 | 500.0 | 
				
					| ALo | 下限报警 | 100.0 | 
				
					| dLo | 下限报警回差 | 300.0 
 | 
			
		
		
		2、当环境潮湿、不通风、扬尘多等环境比较恶劣,建议采用分体近传型,近传换能器密封好,具有一定防爆性能能够抵御恶劣环境,其欠缺的缺点是传输距离小点(zui大连接线长度约30m)。
		 
		超声波液位计不可应用范围:
		由于以下物质的挥发气体或扬尘的吸声能力特强,所以一般情况下超声波液位计不可以应用。比如发烟硫酸、硝酸、储存罐中的水泥粉、石灰粉、液体表面有大量的泡沫存在等;又比如到达换能器的温度60℃以上或储存罐压力≥0.4Mpa时不可以应用(如果应用在带温带压的储存罐,订货时必须说明)。